Nefit smartline basic geen converter, op ems aangesloten
Opties
sanderj
✭
Beste, iemand met dezelfde combi? Ketel reageert pas na 10 minuten op opdracht verwarmen, gaat dan even aan en stopt meteen weer. Temperatuur kamer waar tado hangt 18.5. Ingestelde temp 21.5. Wederom de configuratie doorlopen en tado zet de instellingen op D01-HC01-HW✅-EK❌
0
Reacties
-
D01 is Opentherm, geen EMS. Je moet D07 hebben (en aansluiten op oranje blokje, 3+4 op de ketel en +/- op de thermostaat. Polariteit maakt niet uit. Zet daarna ketel uit en weer aan, dan detecteert deze het juiste protocol.
0 -
D07 is toch valiant ebus? Ems is toch d31??1
-
@silverdust Inderdaad, ik was abuis. Mijn excuses voor idereen die ik in verwarring heb gebracht!