Probleem door ontluchtingsprogramma CV ketel bij gesloten tado radiatorkranen
Ik heb een Nefit Proline NxT HRC 24 CW4 cv ketel en tado thermostaatknoppen op de radiatoren.
De CV ketel start soms automatisch een ontluchtingsprogramma. Door het meermaals in- en uitschakelen van de pomp en het omschakelen van de 3-wegklep wordt lucht uit het cv toestel gewerkt. Als dit programma start ontstaat een storing op de ketel dat er doorstromingsproblemen zijn. Als alle tado thermostaatkranen dicht staan dan is er volgens mij geen doorstroming mogelijk en is dat denk ik de oorzaak. Wat moet ik hier aan doen??
Beste Antwoord
-
Je zou een bypass kunnen aanleggen, of ergens een radiator altijd open laten staan.
1
Antwoorden
-
Jammer dat tado hier niets over zegt bij de installatie. Het tado systeem is dus niet zo slim dat hij in de gaten heeft dat de pomp start. Ik heb mijn installateur gevraagd om een bypass te plaatsen.
0