Nefit Ecomline HR Classic verbinden met Smart Thermostaat V3+

Dag TADO (community)

Mijn Nefit EcomLine HR Classic wil ik graag verbinden met mijn recent aangeschafte Tado Smart Thermostaat V3+. Nu is het zo dat ik totaal vast loop omdat Nefit wel modulerend is maar niet Open Therm omdat het een ander protocol is?

Antwoorden

  • B79
    B79 ✭✭✭
    Klopt. Nefit heeft een ems bus systeem. Dat is geen opentherm. In het instellingen menu (handleiding staat op de website) kan je dat aanpassen.
  • @rienwellink Als je gewoon de wizard volgt bij de installatie, wijst het zich vanzelf. Opentherm is geen vereiste, tado ondersteunt meerdere protocollen, waaronder die van Nefit, zoals @B79 terecht aangeeft.

  • Deze configuratie werkt bij mij:
    * tado aansluiten op de poorten 3 en 4 van de UBA van de ketel (aansluiting voor een modulerende thermostaat)
    * poorten 1 en 2 van de UBA niet doorlussen (met lus hield bij mij de pomp van de ketel niet meer op met nadraaien)
    * tado instellen op protocol D24