Tado V3 vervangen voor Atag Brain RSC2
Alvorens ik de starterskit bestelde keek ik of mijn ketel compatible was. Ik heb een Atag Enigma en er stond ergens dat alle ketels zouden werken behalve de Brain.
Conclusie: Brain is de thermostaat en niet de ketel en volgens de installatie instructies gaat 't nu niet werken.
Ik heb contact gezocht met Tado welke aangeven dat ik 't zou kunnen aansluiten via relais. Maar verdere informatie konden ze niet verstrekken en ik moest een installateur inschakelen.
Maar wellicht is er iemand die mij stap voor stap kan uitleggen wat ik zou moeten doen om dit werkend te krijgen?
Mijn installatie is vrij simpel en wordt enkel gebruikt voor CV en warm water. Dus geen vloerverwarming oid.
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen en alvast bedankt allemaal!
Welkom!
Reacties
-
Atag Enigma ondersteunt zo te zien (na een kleine zoektocht op internet) geen OpenTherm. En tado ondersteunt niet het Atag bus protocol. De enige overlap is dan inderdaad de relais oftewel aan/uit sturing.
Dit kan werken, maar is niet ideaal. Wellicht toch kijken naar een ander merk regeling?
Wil je met tado aan de slag, dan lees ik bijv hier op blz 17 dat je de tado dan moet aansluiten op contacten 22 en 23. De tado, stel je dan in op protocol R01 en de draden sluit je aan op NC en COM.
0 -
Dat moet uiteraard NO en COM zijn ipv NC en COM.
Dus dat is weer zo'n net-niet antwoord van Andreplusplus.
0 -
@Rob2 🥰
0 -
Begrijp ik hieruit dat ik dan niet meer kan moduleren? En dat het enkel aangestuurd kan worden door 't systeem aan/uit te zetten?
0 -
@Dennisss Inderdaad0
-
Maar mijn warmwater blijft wel gewoon functioneren?
Ik las tevens bij een andere slimme thermostaat dat je kon instellen hoe vaak per uur en hoe lang een stooksessie mag zijn als je deze middels een aan-uit relais aansluit. Is dat ook mogelijk bij Tado?
Want ik zit er natuurlijk niet te wachten dat de ketel 10x per uur aanschiet.
0 -
Aan Tado kun je zelf niets instellen. Er zijn sommige instellingen die de servicedesk voor je kan doen, maar er is geen openlijk beschikbare lijst van die mogelijke instellingen, en je kunt zelf ook niet nakijken hoe de servicedesk die dan voor jou heeft ingesteld.
Dus om te bepalen wat er wel en niet kan op dat gebied ben je verplicht om een chat met de servicedesk te doen en te kijken of je hen kunt uitleggen wat je wilt en of ze dat dan goed snappen en inregelen.
Ik ken die ketel niet maar als warmwater nu functioneert zoals je wilt dan blijft dat bij een aan/uit sturing ook zo. Je kunt dan niet je warmwater volgens een schema aan/uit doen maar dat is bij moderne ketels vaak ook niet meer nodig, dat kunnen ze zelf al.
0 -
Dank voor je bericht Rob. Ik zie dat ik bij de Honeywell Lyric T6 wel kan aangeven hoe vaak de ketel aan mag springen per uur mocht dat nodig zijn. Dat lijkt me een wenselijke functie.
0 -
Tja dat moet je dan met de servicedesk overleggen. Ofwel ze kunnen dit voor je instellen en doen dit dan voor je na een chat, ofwel ze kunnen dit niet instellen en dan moet je er ook niet op rekenen dat dit na "suggestie dat dit wenselijk is" een paar maanden later ineens wel kan. Want zo rolt Tado niet, helaas.
0 -
“Want ik zit er natuurlijk niet te wachten dat de ketel 10x per uur aanschiet”. Tado werkt met cycli van 20 minuten, dus 3x per uur kun je verwachten. Valt weer mee.
0 -
Hello, i also happen to be in similar situtation( ATAG E32C from 2006) and reading a lot about how to make it work.
I see on Honeywell's document they say it can support OT by using OT-LPA bus
See page 3, E-serie (tot begin apr. 2009)Has anyone tried/think/knows if this adaptor can make it modulate for old E series of ATAG.
Greatly appreciate your help.
0 -
Ben hier eens ingedoken. Ik heb zelf een ATAG Q51C waarop een BRAINQ thermostaat zit aangesloten. Niet compatible met TADO en vanuit alle berichten op dit forum kwam ik niet veel verder. Ik deel derhalve maar even wat ik zelf tot nu toe heb kunnen ontdekken in alle manuals (LET OP !, ik moet dit nog testen). De BRAINQ communiceert via de ATAG BUS. Hier kan Tado niks mee. Echter…..als je in het installatiemenu van de ketel kunt komen (zoek met google op installatiehandleiding desbetreffende ketel) dan heb je kans dat je de ketel op het ATAG Z protocol kunt zetten (ketel en handleiding hebben dan Z ready opschrift). In mijn geval parameter 60 omzetten. Het ATAG Z protocol is idem aan het Opentherm protocol met een ATAG identifier. TADO kan hier (zegt men) wel iets mee. Je kunt eventueel support vragen bij TADO voor ondersteuning van dit protocol op je thermostaat (firmware). Het Z protocol wordt tevens gebruikt door de Eazy en Wize thermostaten. Tevens wordt het gebruikt door de One thermostaat die echter een hoger voltage nodig is voor het opladen van de interne batterij. Hiervoor wordt door ATAG weer een BCU unit verstrekt die je er tussen kunt zetten. Bij modernere ATAG ketels zoals de I-series is dit voltage reeds aanwezig en heb je weer een OT-LPA adapter ertussen nodig om het voltage weer omlaag te brengen. Ik heb een One en een TADO thermostaat liggen waarmee ik bovenstaande ga toetsen om de BRAINQ thermostaat te vervangen.
1 -
In aanvulling op eerdere berichtgeving. Mijn ATAG Q51C met BRAINQ thermostaat heeft een 5415 (S4711200) stuurautomaat. De eerdere revisies van deze automaat zijn niet voorzien van het ATAG Z protocol en dus ook niet geschikt voor de ATAG ONE of TADO. Het omslagpunt ligt ergens rond 2009/2010. Mijn automaat was van okt 2009 en bleek paramater 60 niet in het menu te hebben. Heb nu via marktplaats een revisie uit 2021op de kop getikt. Deze heeft de paramater wel. Handig om te weten - als je een nieuwe stuurautomaat installeert in de ATAG Q51C dan verschijnt de melding d - - A op de display. Deze melding vindt je niet terug in de handleidingen. Betekent dat hij de ketelinstellingen wil kopieren van display naar de automaat. Deze melding moet je bevestigen door ca 5 sec op de store knop te drukken (komt dan copy in de display te staan). Volgende stap is nu kijken of de ONE en daarna de TADO wil installeren. Wordt vervolgd.
1 -
Wederom in aanvulling. De ATAG Q51C draait nu succesvol op de ONE. Ook best een fijne smart thermostaat overigens. Ik heb nu de TADO thermostaat geactiveerd en aangegeven dat mijn huidige thermostaat de ONE is en de ketel de ATAG Q51C. Installatie stopt dan met verzoek aan support die het dan verder op afstand regelt. Je moet dan wel de TADO thermostaat online hebben staan en toegevoegd hebben aan je TADO apparaten. Ik heb nu de handleiding ontvangen voor de installatie. Hopelijk dan volgende week de omzetting van BRAINQ naar TADO compleet. Zal nog vermelden of het succesvol is verlopen.
1 -
Vandaag de One ontkoppeld en de TADO er aan gehangen. Starten en lopen en gewoon op Opentherm. In 1 x zonder issues. Het kan dus wel degelijk. BrainQ kan dus vervangen worden door TADO. Voornaamste voorwaarde is dus een stuurautomaat van na 2010 die naast de ATAG bus ook het ATAG Z opentherm protocol ondersteunt (Z-ready). Met een beetje mazzel vindt je er 1 op marktplaats rond de 100 euro. Hoop dat dit diegenen helpt die hier in vast zijn gelopen.
1 -
Beste SGW, hartelijk dank voor deze toelichting. Ik heb een vergelijkbare situatie met een Q38C i.c.m. BrainQ thermostaat. Ik zie niet welke stuurautomaat ik heb (waar kan ik deze informatie vinden?). Ik heb wel parameter 60 die ik kan benaderen en aanpassen.
Moet ik daarnaast de BCU ook nog vervangen of kan ik met alleen het aanpassen van de parameter en een supportverzoek bij Tado ook de Tado aansluiten?
Het betreft overigens een Tado X0