w.Intercom = i;Tado ebus op Bulex (Vaillant) ISOTWIN CONDENS temp buitenvoeler afkoppelen of niet — tado° Community

Tado ebus op Bulex (Vaillant) ISOTWIN CONDENS temp buitenvoeler afkoppelen of niet

Bij gebruik van een buitenvoeler op de Bulex Cv ketel, heb je normaal de mogelijkheid de stookcurve aan te passen via het installateursmenu op de ketel.

Bij gebruik van een bus thermostaat (in dit geval de TADO, bedraad), vervalt deze optie en dien je de stookcurve aan te passen via de thermostaat.

Nu deze optie is blijkbaar niet aanwezig in TADO.

Mijn vraag, is het niet beter de buitenvoeler af te koppelen vd CV ketel aangezien TADO modulerend aanstuurt en rekening houdt met parameters zoals weer via Internet?

Momenteel is de keteltemperatuur extreem laag.... 35 graden bij buitentemperatuur van 15 graden... duurt extreem lang voor er warmte op de radiatoren te voelen is...

Iemand ervaring of advies?


Thx


Jan

Reacties

  • Ben sinds kort Tado gebruiker, maar ruim ervaring met weersafhankelijk regelen. Je oude setup was een weersafhankelijke regeling die door de ketel zelf werd verzorgd op basis van de buitenvoeler. 24/7 bepaalde de ketel een temperatuur op basis van de gemeten buiten temperatuur in relatie tot een ingestelde stooklijn. Het water in het systeem was dus altijd warm en je vloer of andere thermostaat kreeg meteen warm water.

    Dat is komen te vervallen en je thermostaat stuurt direct de ketel via aan/uit regeling of opentherm protocol. Waarschijnlijk zit er in je ketel een instelling die de maximale temperatuur bepaald, deze moet zeker bij radiatoren hoog genoeg zijn denk aan 55 tot 60 graden, soms hoger (oude systemen) en soms lager.


    Ik ben er nog niet uit of Tado zo geschikt is in vergelijking met Honeywell oid.