w.Intercom = i;Installatie slimme thermostaat — tado° Community

Installatie slimme thermostaat

Beste,

Ik heb zelf een slimme bedrade thermostaat aangekocht + radiatorknoppen bij tado.

Nu werkt de chauffage niet meer + ook geen warm water.


Merk bulex: thematek F24B E

  • er komen drie draden uit de muur: een bruine, een blauwe en een geel/groen
  • volgens bedradingsschema moet ik op de COM en NO aansluiten (ik heb de blauwe op de NO aangesloten en de bruine op de NO). Ook omgekeerde volgorde geprobeerd.
  • ketel werkt niet meer

Kan iemand helpen?

Antwoorden

  • Ik ken de ketel niet, maar het principe van oplossing is meestal hetzelfde.
    Volg de installatiewizzard nauwgezet, geef aan welke thermostaat je vervangt. Volg de aanwijzingen stap voor stap.
  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭

    Precies. Met "thermostaat aansluiten" ben je er niet! Volg https://tado.com/start en vul netjes in wat van toepassing is. Dan wordt de thermostaat via internet geconfigureerd.