tado blijft doorverwarmen

Mijn tado thermostaat blijft plots door warmen wanneer kamertemperatuur bereikt is, dit wanneer het water van de boiler verwarmd wordt. Dit was met oude remeha thermostaat niet zo, kan de tado warm water en cv niet apart aansturen?

Ketel is een remeha quinta 30 in combinatie met

- Cintrin Solar CIT100F zonnepaneel voor zonneboiler

- CITRIN TWS-2 300 boiler

- CIT 195078 pompstation C513/C met CS1.2

Antwoorden

  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    ik kan kleurenblind zijn, maar de kleur van de dradem bij de ketel (BUS) zijn niet dezelfde als bij de thermostaat.
    Hoe zit de boel aangesloten?
  • Klopt de draden zijn verlengd met andere kleurcode maar ik heb ze uitgemeten en kloppen wel.
  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Ok, dan neem ik dat aan. Aan de ketel op 1+2, en op de thermostaat op +/-.
    Dat is goed (volgorde draden maakt niet uit.)
    De ketel kan OpenTherm, dat is instelling D01 op de thermostaat. Even ketel uit/aan dan kan deze de thermostaat goed detecteren.
    Dat zou goed moeten zijn.
    Warmwater en CV aansturen kan tado allebei (nut van ww is beperkt). De ketel geeft altijc voorrang aan tapwater verhitten boven CV. Maar CV zou niet heet/heter moeten worden als je een waterkraan opendraait. Misschien is de driewegklep van de ketel stuk?