w.Intercom = i;Vaillant ecotec en de TadoV3 maar geen regeling warm water — tado° Community

Vaillant ecotec en de TadoV3 maar geen regeling warm water

Hello,
Alles aangesloten volgens handleiding via Ebus en verwarming werkt goed maar nu krijg ik mijn sanitair water niet meer zo warm als ervoor. Ook heb ik geen tabblad om dit te regelen.
Hoe kan ik dit oplossen.

Antwoorden

  • Hello, heb ondertussen zelf de oplossing gevonden maar wil ze toch even als tip meegeven.
    Ik ben terug alle instellingen gaan nakijken en op de V3 thermostaat was de instelling Hot Water HW op no gezet.
    Dit terug op Y, dan verschijnt tabblad wel in app, temp ingesteld op 60 ipv 50 en vanmorgen warm douchke kunnen nemen.
    Fout lag dus bij mezelf...
  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭

    Ja daar moet je ook helemaal niet aan zitten... gebruik https://tado.com/start om de boel in te regelen en je hebt dit probleem helemaal niet.