Nefit proline HRC 30/CW5 comuniseert niet met tado V3+

Opties
Ik krijg mijn cv niet aangestuurd door tado. Ik heb mijn ketel aangesloten op oranje blok en + en - van tado bedrade thermostaat. Instelling op tado staat op D31.

Beste Antwoord

  • Andreplusplus
    Andreplusplus ✭✭✭
    Antwoord ✓
    Opties
    Heb je een EMS-OT converter ingebouwd? Dan is het D01/HC01.
    Voor EMS bus is het D31/HC00.
    Maar het makkelijkste is de wizard gebruiken via tado.com/start

Antwoorden

  • H2O
    Opties
    Bedankt voor je reactie. Ik kan niet voor HC00 kiezen. Bedoel je soms 01?
  • Andreplusplus
    Opties
    Als je de wizard gebruikt hoef je dat helemaal niet zelf in te stellen.
    Volgens installateurshandleiding zou het HC00 moeten zijn. Eerst D31 kiezen, daarna HC00.