Pomp vloerverwarming aansturen met slimme thermostaat
Hallo,
Ik lees in verschillende posts dat het mogelijk is om de circulatiepomp van de vloerverwarming aan te sturen (bedraad natuurlijk) met de slimme thermostaat. Klopt het dat je dan niet gebruik hoeft te maken van een zonneklep? Dit lijkt mij ook plezieriger omdat de pomp dan uitstaat als er geen warmtevraag is wat ook elektriciteit scheelt. Kan dit met iedere vloerverwarmingspomp?
Even korte beschrijving situatie: Remeha ketel met radiatoren en vloerverwarming. De radiatoren worden geschakeld door Tado thermostaatknoppen v3 en de ketel is bedraad aangesloten op een extensiekit. 1 slimme thermostaat aanwezig (en beschikbaar voor de vloerverwarming). Bridge v3 uiteraard ook aanwezig. De vloerverwarming is een reguliere verdeler met een Grundfos pomp met instelling I II en III zonder relais dus nu rechtstreeks aan de 230V en draait nu 24/7.
Samenvattend:
Tado, de volgende vraag:
- Kan de slimme thermostaat direct de 230V van de pomp schakelen? Zo ja, welke aansluiting in de installatiehandleiding moet gebruikt worden?
Met vriendelijke groet, Edwin
Beste Antwoord
-
Hallo Edwin,
Als de pomp het toelaat om aangestuurd te worden via een thermostaat dan wel.
Wij kunnen 12 tot 230 volt schakelen via de relais in de Slimme Thermostaat (let op: max. Ampère is 6).
Zie de handleiding op www.tado.com/start, kies daarna voor installer en kies de Nederlandse handleiding. LET OP!: installaties met deze 'handleiding voor installateurs' (zonder instructies van ons Installatie Team) zijn op eigen risico.
Zie bladzijde 33: ''Bedrading: Slimme Thermostaat vloerverwarmingsklep 230 V''
Groet,
Michael
5
Antwoorden
-
Hoi Edwin
heb jij de grundfos pomp zo aangesloten, werkt dat?
Mijn vloerverwarmingsunit hangt in de kelder
Hoe heb jij dat aangesloten, kun je niet een foto posten of sturen naar mijn email adres
Raoul
0