Is het mogelijk de weersafhankelijke regeling uit te zetten?

Opties

Is er een mogelijkheid om de Weersafhankelijke regeling uit te zetten? Bij deze regeling stuurt de tado de ketel aan met een gewenste aanvoer temperatuur ipv vermogen. Dit werkt namelijk niet met een Nefit ketel, zoals dat ook door OpenTherm gedaan wordt. Met name bij lage gevraagde temperaturen gaat de ketel in een pendel mode als de ketel hoog initiële opstart vermogen heeft.

Als deze regeling uitgezet kan worden, dan zou de gewenste temperatuur de max aanvoer waarde zijn van de ketel. De ketel regelt dan namelijk zelf wel de 'echte' temperatuur, 20-25 graden meer dan retour.

Dit is de grootste ergernis van de tado thermostaat icm een Nefit ketel. Ik zie meerdere mensen op het forum hier mee worstelen/klagen.

Reacties

  • Jan_nl
    Jan_nl ✭✭✭
    Opties

    hm, ik heb ook een Tado icm een Nefit ketel. Eigenlijk nooit wat van gemerkt, in ieder geval geen last van.

    Het max vermogen lager zetten zou dan toch moeten helpen?

  • Andreplusplus
    Opties
    #metoo en ik heb max vermogen niet eens verlaagd