Vloerverwarming verwarmt doordat andere radiator aan gaat

Opties
Hallo. Ik heb vloerverwarming en radiatoren. Vloerverwarming over de gehele benedenwoning.
Hier was het gisteren beneden 23 graden en hij bleef warm water rond pompen.
Terwijl het juist dan 'uit' moet omdat het staat afgesteld op 18 graden.
De andere radiator stond wel aan (heel ander deel van het huis).
Ik heb een zoneklep op mijn vloerverwarming zitten.
Ik heb de temperatuur ingesteld rond de 18 graden. Waarom stuurt de Tado het niet goed aan?

In het algemeen gaat het dus goed omtrent als de andere radiator niet aangaan. Maar als de radiator aan gaat verwarmt tie ook de vloerverwarming lijkt?

Reacties

  • Andreplusplus
    Opties
    Zit er een tado thermostaat op de klep aangesloten? Maw hoe gaat de zoneklep dicht wanneer dat moet?
  • Femke
    Opties
    Ja dat zit er. Tado is aangesloten aan de zoneklep. En het werk goed als de radiatoren uitblijven. Dan gaat de vloerverwarming uit en aan.
  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Opties

    De boel moet goed geconfigureerd worden. Was dat al gebeurd of is het allemaal nieuw?

  • Andreplusplus
    Opties
    @Femke Kun je wat meer vertellen over je set-up? Kamers en tado apparaten, configuratie in de app?