Ketel in storing
Goedemorgen, wij zijn op dit moment de douche aan het verbouwen, hierdoor is de radiator die altijd open stond verwijdert. Nu hebben wij sindsdien E1 /E9 storing van onze ketel, Remeha Avanta c28. Er is een monteur geweest en aangegeven dat deze.situatie aan de gang is. Hij gaf aan dat dit niet de oorzaak kan zijn, maar na 2 bezoeken en vervanging van een sensor gaat hij in de nacht toch elke keer weer in storing, is er iemand dit dit herkent. Ik hoor het graag. Patries
0
Reacties
-
Dus de radiator die altijd open stond is verwijderd.
De oorzaak is dan waarschijnlijk dat je geen bypass hebt, de radiator functioneerde als zodanig. Bij een Tado systeem heb je altijd een bypass nodig.
De oplossing is dus een bypass aanleggen of een andere radiator permanent open zetten.1