w.Intercom = i;aansluiten bedrade Tado welke kleur draad op welke plek — tado° Community

aansluiten bedrade Tado welke kleur draad op welke plek

Hi,

ik zou graag willen weten welke draad ik op welke plek moet aansluiten (heb geen foto gemaakt van hoe mijn oude thermostaat verbonden was).

Info oude thermostaat: Module 300. (rood en blauwe kabel uit de muur)

boiler: Nefit trendline hrc30 cw5

nieuwe thermostaat: Tado V3+ bedraad


blauw naar NO en rood naar COM ?? thats it? graag hoor ik het,


bedankt

Antwoorden

  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Hoi, Module 300 kom in nergens tegen. Bedoel je misschien Moduline 300? Dat is een modulerende thermostaat.
    Als dat zo is moet je de plus en de min aansluiting gebruiken, maakt niet uit welke kleur draad. Maar je moet wel de Tado thermostaat modulerend configureren. Volg daarvoor de installatie wizzard.
  • Hi Herres, ja de Moduline 300 bedoel ik. ah okee thanks.

    Als ik in de app alle gegevens van de ketel en oude thermostaat heb ikgevuld, de tado aansluit op de + en - moet er dan alsnog iets geconfigureerd worden?

  • las ook dat + en - alleen voor opentherm waren?

  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Ja dat klopt allemaal. Configuratie Vlgs het open therm protocol. Dat doet ie als je de wizzard gebruikt.