w.Intercom = i;Tado icm Remeha Cmix — tado° Community

Tado icm Remeha Cmix

Ik heb thuis volgend verwarmingssysteem:

Remeha Quinta Pro HR ketel.

Remeha C-mix module

2 bedrade Remeha Isense thermostaten aangesloten op de cmix module.

De situatie is al volgt:

Benedenverdieping: Vloerverwarming en eigen thermostaat.

Bovenverdieping: radiatoren en eigen thermostaat.

Beiden thermostaten zijn aangesloten op de Cmix zodat de warmte vraag beneden en boven apart geregeld kunnen worden. De Cmix werkt met opentherm.

Kan ik de thermostaat voor de bovenverdieping (radiatoren) vervangen door een Tado thermostaat?

Voor alle duidelijkheid: De Cmix blijft behouden, zodat de aparte temperatuursvraag/regeling voor boven en beneden behouden blijft.

Ik zou de bestaande thermostaat van de bovenverdieping dus willen vervangen door een Tado thermostaat. Ik zou deze Tado thermostaat dus ook willen aansluiten op de Cmix module zodat de ketel de vloerverwarming(beneden) en de radiatoren (boven) nog steeds apart kan aansturen.

Zowel vloerverwarming-, radiator- als sanitair warm water kringen hebben elk hun eigen (modulerende) pompen.

De radiatoren op de bovenverdieping zou ik dan allen voorzien van Tado radiatorthermostaten.

De Isense thermostaat voor de vloerverwarming blijft behouden.

Gaat dit lukken?

Hartelijk dank voor uw antwoord alvast.

Reacties

  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Zoals ik de specificaties van Cmix lees: ja dat moet kunnen. Gewoon de iSense voor boven vervangen door bedrade tado thermostaat.