Vloerverwarming met slimme Radiatorknoppen

Opties
Beste Tado Community,

Ik heb al heel wat discussing voorbij zien komen over het bedienen van vloerverwarming met tado. Mijn vraag is echter of het volgende mogelijk is:

SITUATIE
- Vloerverwarming verdeler met 5 groepen (lussen) voor 3 ruimtes (1x 3 groepen, 2x 1 groep)
- Meerdere ruimtes met radiatoren met Tado radiatorknop
- Bypass aanwezig in het CV circuit

VOORGESTELDE TADO OPLOSSING
- Een draadloze slimme thermostaat in elk van de 3 ruimtes
- Een draadloze ontvanger bij de CV-ketel
- Een Tado slimme radiatorknop op elk van de 5 groepen van de vloerverwarming verdeler.
- Een pompschakelaar die de pomp uitschakelt als er in geen van de 3 ruimtes warmtevraag is (ik sta open voor suggesties)

Zou dit werken? Zijn er dingen waar ik dan op moet letten?

Reacties

  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Opties
    Ik verwacht dat dit gewoon werkt.
    Een klein probleempje is dat de Tado knoppen niet standaard naast elkaar passen op de verdeler. Op te lossen door om en om een hoekadapter te kopen (via Amazon of Alibaba) .
    Als de pomp van de vvw een moderne energiezuinige is dan hoef je die als ik het goed begrijp niet uit te schakelen.
  • Andreplusplus
    Opties

    Eén van de thermostaten moet ook de CV ketel of andere warmtebron aansturen. Dat kan ook een draadloze ontvanger zijn.

    Je spreekt dan niet over een draadloze slimme thermostaat, maar over een draadloze temperatuursensor in de overige ruimtes.