Ik heb stadsverwarming met een siemens acvatix sqs35 wie kan mij helpen hoe aan te sluiten?

Opties

Mijn installatie is stadsverwarming met een Siemens acvatix sqs35, hierop zit nu een siemens rev33 bedrade thermostaat aangesloten. Ik heb een wireless Tado gekocht maar ik kan nergens vinden hoe ik deze op de siemens klep moet aansluiten. Alvast dank.


Antwoorden

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Opties

    Wat zegt de wizard https://tado.com/start ?

  • Andreplusplus
    Andreplusplus ✭✭✭
    4 januari aangepast
    Opties

    Kom, kom @Rob2, daar zegt de wizard niets over. Misschien kun je chocola maken van dit schema

    Spanning op Y1, klep opent; op Y2 klep sluit. Geen spanning: klep blijft in huidige positie staan.

  • BaldR
    Opties

    @Andreplusplus

    bedankt voor je reactie, deze heb ik inderdaad ook gevinden maar ik kan er geen chocolade van maken. 😬🤦🏻‍♂️

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Opties

    Dan is het geen klus voor jou! Heb je geen buurman of kennis die wat van electriciteit snapt?

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Opties

    Ik weet niet of de wizard deze thermostaat kent. Indien wel, dan zal die vertellen hoe het aangesloten moet worden in zodanige taal dat de vraagsteller daar wat mee kan.

  • Andreplusplus
    Opties

    Ok, ik snap afstand geen biet van de bestaande of nieuwe installatie. De geel/groene draad zal spanning voeren (ugh), en die zal dus van een spanningsbron moeten komen. De bestaande thermostaat Rev33 geeft dus een spanning op L1 of L2 naargelang de klep moet openen if sluiten.

    Maar ik heb geen idee om welke spanning het gaat, en of tado daar mee overweg kan.

    Bij een lage spanning zou de geel/groene op COM en draad van L1 op NO en van L2 op NC kunnen (of NC en NO omgekeerd). Maar zoals Rob al zegt, zoek liever iemand die verstand heeft van elektra.

  • BaldR
    BaldR
    4 januari aangepast
    Opties

    het is 230Volt dus zal ff de multimeter moeten pakken

  • BaldR
    Opties

    @Andreplusplus

    Dit is duidelijk hier ga ik morgen mee aan de slag. Bedankt voor de moeite👍🏻🙏🏻 ik laat morgen weten of het gelukt is.

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Opties

    Het principe van die klep is dat er op 1 aansluiting spanning moet komen om hem open te doen, en op de andere aansluiting om hem dicht te doen.

    Dit is dus een van de zeldzame situaties waarbij je zowel COM, NO als NC moet gebruiken. Aan zo'n foto van een montageplaat kun je niet zien wat waar aan zit aan de andere kant, maar ik denk dat die gekleurde draad aan de COM moet en de twee zwarte draden aan NO en NC. Nu is de vraag welke waar aan moet, als je dat verkeerd om doet gaat de klep dicht als ie open moet en v-v dus daar ben je snel achter.

    MAAR: maak je een fout met aansluiten en zat het toch anders dan heb je waarschijnlijk vonken, een doorgeslagen zekering, en wellicht een defecte Tado. Dus pas op!

  • BaldR
    Opties
    Op 1 draad staat 230 V dat is de L2 op de foto dus dat is fase draad toch?
  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Opties

    Daar heb je het al! Haal er ALSJEBLIEFT een deskundige bij!

  • BaldR
    Opties

    Er loopt hier nu een iemand van cv bedrijf om mijn werk te checken, stekker er in en het werkt. Dus had dus achteraf geen specialist nodig. @Andreplusplus bedankt voor je hulp. was achteraf duidelijk genoeg👍🏻 en @Rob2 jammer dat je ipv mensen advies geeft gelijk roept haal er een specialist bij. Als je mensen niet kan/ wil helpen kan je naar mijn idee beter je opmerkingen niet plaatsen. mensen die om hulp vragen zitten niet te wachten op een dooddoener “ haal er een specialist bij”. Nu heb ik een redelijke portemonnee maar er zijn ook mensen die geen specialist kunnen betalen, daarom is volgens mij dit forum een uitgelezen plek voor ons mindere techneuten.

  • Andreplusplus
    Andreplusplus ✭✭✭
    6 januari aangepast
    Opties
    Nou, ik ben het wel met @Rob2 eens, als je niet 100% zeker van je zaak bent, niet prutsen met elektra. Ook niet gebaseerd op tips van fora als deze. Kapotte apparaten, een schok of erger en brand zitten in een klein hoekje...
  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Opties

    Sorry maar als ik mensen zie "experimenteren" met 230V en vragen stellen over welke draad waar aan moet dan ga ik ze niet "helpen" met aanwijzingen. Ik kan van hieruit niet zien hoe het allemaal precies aangesloten is (je laat maar 1 kant van de bekabeling zien) en de kans is echt heel groot dat er rampen gebeuren als je iets verkeerd doet.

    Met de normale laagspanning kleppen (24V met een losse voeding) kun je gerust een beetje spelen, maar 230V is werk voor de vakman of anders minstens iemand die snapt hoe het precies werkt en niet via een forum om hulp gaat vragen.