w.Intercom = i;Tado onafhankelijk per kamer verwarmen — tado° Community

Tado onafhankelijk per kamer verwarmen

Hallo,

Ik heb een tado V3 op verschillende kamers, waarvan ik de kamers onafhankelijk wil kunnen verwarmen. Tot nu toe deed ik het via de huiskamerthermostaat die bekabeld verbonden is aan de CV Remeha Calenta 40C. Nu ik de kamers onafhankelijk daarvan heb in gesteld, dus niet via de Ru00xxx…, verwarmen de kamers niet onafhankelijk. Pas wanneer de Centrale thermostaat de RU000xxx is aangezet, dan weer wel. Ook heb ik de raamopen detectie uitgeschakeld. Ik heb low temperatuur radiatoren. DE CV springt niet aan, pendelt ook niet…

Beste Antwoord

  • Douwe
    Douwe Volunteer Moderator
    7 oktober aangepast Antwoord ✓
    Dan moet je daar ook slimme knoppen plaatsen .

    Dat is een veel gemaakte misvatting, ook in de ruimte waar de thermostaat hangt moeten slimme knoppen

Antwoorden

  • Douwe
    Douwe Volunteer Moderator
    Je geeft het zelf al aan, je dient als zoneregelaar de RU000xxx in te stellen voor al je kamers.

    Dan zal de cv aangaan als er een kamer om warmte vraagt
  • Dank Douwe, voor je antwoord! Maar dan moet ik de RU0000xxx aanzetten en dus wordt de kamer daar ook warm, en dat is niet echt zuinig. Of heb ik dat mis? Kunnen de thermostaten niet zonder de Ru000xxx de CV regelen?

  • Dag Douwe, dank voor je snelle antwoord!