Instelling Intergas Xtreme 36 parameter p057

Mijn intergas ketel reageert niet op een warmtevraag lijkt het wel als de temperatuur bijna bereikt is. Ik zou graag willen weten of parameter p056 daar van invloed op is. Standaard staat deze op 1. In de app zie ik vaak een warmtevraag, maar op de ketel niet.
Wat is het effect als ik deze op 3 zet. Op het display zie ik dan bij een kleine warmtevraag de letters LC.

0 = Ignore OT demand (When RT demand below P056 setting)
1
1 = Restrict OT setting (Only if flow temperature < P056 setting)
2 = On/Off (No boiler modulation control from Room thermostat)
3 = Low load (Boiler operates at min output OT temp setting ignored)

Antwoorden

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭

    Ik ga het boek er nu niet bij pakken maar er is ergens een parameter die aangeeft wat ie moet doen als de thermostaat een heel laag percentage warmte vraagt (beneden de ondergrens van modulatie).

    Je kunt dan selecteren tussen "uit blijven" en "op minmale modulatie draaien". Ik denk dat dat is wat je bedoelt.

  • Die parameter is volgens mij de p056. Alleen is optie 3 volgens mij vrij nieuw