In de app heb ik mijn Woonkamer (hier hangt de thermostaat) en Warm water, beide hebben een apart schema en tot een week geleden werkte beide prima apart van elkaar. Ik heb dit systeem al 2,5 jaar. Sinds ongeveer een week worden de radiatoren in de woonkamer ook warm zodra het Warm water schema aangaat. Ik heb geen radiator knoppen voor de woonkamer en tot een week geleden is dit ook niet nodig geweest. Het schema voor de Woonkamer staat nu nog uit, omdat het nog niet koud genoeg is. Echter is het nu veel te warm doordat de verwarming onnodig aan staat.
Ik heb een Tado Slimme Thermostaat V3+.
Beste Antwoord
-
Dan is de 3-weg klep in je ketel defect. Met Tado heeft dat niets te maken, gewoon het onderhoudsbedrijf bellen!
0
Antwoorden
-
Hoi Rob dat is een duidelijke oorzaak. Ik ga hier achteraan, dankjewel.
0 -
Even nog een berichtje na voor eventuele lezers die op deze post uitkomen. Het probleem was inderdaad de 3-weg klep van de ketel zelf (Nefit Ecomline HRC22H). Deze zat helemaal vast en de mechaniek was stuk. Heeft dus niets met Tado te maken gehad.
1 -
Ja dat is de oorzaak van dit probleem. Het is denk ik wel aan te raden als je dit soort storingen krijgt om een keer uit te kijken naar een nieuwe ketel. Moderne ketels bijvoorbeeld van Intergas hebben helemaal geen 3-weg klep meer en ook geen boiler die energie kost om op temperatuur te houden, ze verwarmen het warme water puur op doorstroom (een soort geyser eigenlijk). Dat spaart gas.
0 -
Hoi Rob, dat klopt helemaal. De offerte voor een nieuwe ketel is getekend. We gaan dit 25 jaar oude beest vervangen.0