Manueel temperatuur wijzigen aan de radiatorknoppen
Als de temperatuur wordt aangepast aan de radiatorknoppen, blijft die nieuwe temperatuur ingesteld tot iemand die terug aanpast ofwel tot iemand kiest om naar het schema te gaan bij de eerstvolgende schemawijziging. IK zou graag zelf kunnen beslissen via de instelling wat de reactie moet zijn bij draaien aan de radiatorknoppen. In mijn geval: bij de eerstvolgende schemawijziging het schema terug volgen. Dit om te vermijden dat iemand de temperatuur verhoogd en deze nooit meer verlaagd (of tot ik het vaststel, maar dan is er al teveel energie verloren gegaan).
Reacties
-
Dat kun je ook zelf beslissen. Je stelt dit in per kamer.
0 -
Dag Rob2, kun je dat toelichten aub? Txs!
0 -
Aaargh, gevonden. Rob2 bracht met op het juiste spoor.
0 -
Voor anderen die dit lezen:
Instellingen → Kamers en apparaten → [naam van kamer] → Handmatige bediening op het tado apparaat
Met die instelling stel je in wat er gebeurt wanneer je handmatig op het apparaat zelf de temperatuur aanpast.