w.Intercom = i;2e thermostaat pakt verdieping niet — tado° Community

2e thermostaat pakt verdieping niet

We hebben op 2 verdiepingen vloerverwarming aangelegd. Beneden is de bedrade thermostaat vervangen door een tado bedrade thermostaat. Boven was geen bedrade thermostaat aanwezig. We hebben nog een bedrade tado thermostaat voor boven maar geen bekabeling hiervoor. Hij geeft wel de temperatuur aan maar lijkt niet de bovenverdieping aan te sturen. Het lijkt alsof beneden alles aanstuurt waardoor het boven koud blijft. Wie weet de oplossing

Antwoorden

  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    14 november aangepast
    Hoe heb je eea geconfigureerd in de app en hoe heb je de thermostaten aangesloten?
    De 2e thermostaat zal fungeren als draadloze temperatuursensor en moet in een ruimte in de app geplaatst worden waarbij voor die ruimte de zoneregelaar ingesteld wordt op de thermostaat beneden.
    Wat je dan krijgt is dat als 1 van beide thermostaten warmte vraagt omdat die een lagere temp meet dan is ingesteld dat het hele huis wordt verwarmd. Je moet dus ook iets (zoneklep bijv) installeren om beneden de vvw te kunnen afsluiten als alleen boven verwarmd hoeft te worden en omgekeerd een klep boven.