w.Intercom = i;Kan een zoneklep ook op de retourleiding van de vloerverwarming geplaatst worden? — tado° Community

Kan een zoneklep ook op de retourleiding van de vloerverwarming geplaatst worden?

Goedemiddag! Ik heb al verschillende discussies binnen deze community afgespeurd, maar ik ben er helaas nog steeds niet helemaal over uit. Mijn situatie is alsvolgt (en vergelijkbaar met vele anderen):

  • Ik heb op 6 radiatoren een Tado X Slimme thermostaatknop geïnstalleerd en de oude bedrade thermostaat in de woonkamer vervangen door een Tado X thermostaat
  • Ik heb eveneens een Tado X draadloze thermostaat met ontvanger gekocht voor aansturing van de vloerverwarming beneden in combinatie met een Honeywel zoneklep

Ik wil nu graag weten waar ik de zoneklep het beste kan installeren. Op plek 1 (aanvoer vloerverwarming, vóór de by-pass) is het meeste ruimte en heeft mijn voorkeur, maar ik lees op een aantal plekken dat de klep na de by-pass (plek 2) geïnstalleerd dient te worden. Wat is daarvoor de reden? En zou de klep ook nog op de retour leiding geïnstalleerd kunnen worden? Ik lees op sommige plekken dat dat i.v.m. lagere temperatuur van het water beter is voor de klep.

Tot slot: moet ik Tado X helpdesk vragen om de draadloze thermostaat om te zetten naar vloerverwarming regeling? Of is dat niet nodig?

Veel dank voor jullie hulp!

Erik

Getagd:

Beste Antwoord

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Antwoord ✓

    De enige goede plek in die foto is plek 2.

    Of ie in aanvoer of retour zit maakt niet uit maar hij moet wel na de bypass zitten.

Antwoorden

  • Hi @Rob2. Hartelijk dank voor je antwoord. Zou je me ook kunnen uitleggen waarom de zoneklep na de bypass moet zitten? Wat gaat er anders mis? Nogmaals dank!

  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Anders werkt de bypass niet meer. Daar moet juist water door stromen als alle kranen dicht zitten.
  • Ok - nogmaals dank voor de antwoorden! Inmiddels heb ik de zoneklep laten installeren na de bypass. Ik heb een aantal vragen m.b.t. de aansluiting tussen de zoneklep en de Tado X draadloze ontvanger:

    1. Ik heb de bedrading aangesloten volgens deze tekening in de handleiding van de Honeywell zoneklep. Klopt het dat er niets aangesloten hoeft te worden op het kroonsteentje in de rode cirkel?

    2. Kunnen jullie bevestigen dat dit de bedrading naar de ontvanger zo correct is?

    3. Tot slot: Ik lees hier en daar dat de draadloze ontvanger en/of de draadloze thermostaat door de servicedesk van Tado geconfigureerd dient te worden voor deze opstelling. Klopt dat? En zo ja, hoe krijg ik danhet beste contact met de servicedesk?

    Nogmaals dank voor jullie hulp!

    Erik

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭

    Ja dat klopt wat de aansluiting betreft.

    Als je het zelf niet kunt configureren moet je de servicedesk benaderen via de chat op de website.

  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    3. Nee dat hoeft niet voor X
  • 'G dag Andre ,

    Ik haak ff in op deze , je hebt me in het verleden oa. geholpen met een gelijkwaardige setup v3

    Is er al info bekend of in deze config TadoX de klep nog steeds pulserend aanstuurt bij geringe warmtevraag (1 streepje) of is dat nu anders/instelbaar ?

  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Dat weet ik niet (ik heb geen X). Het lijkt me logisch dat ook X gewoon pulse width modulation toepast, dus mijn vermoeden is van wel.