Tado x thermostaat vloerverwarming meerdere zones 1 zone met tado thermostaat
Hi ik heb 5 zones in mijn huis allemaal vloerverwarming met stadsverwarming nu wil ik alleen de woonkamer zone de tado x thermostaat koppelen in elke kamer hangt een regeler rd40203 en deze zijn gekoppeld aan een valve klep bij de verdeler. Als ik de thermostaat er afhaal in de woonkamer heb ik drie draden. (zie afbeelding) Dit is de technische documentatie van de regelar thermostaat:
En als ik het goed lees heb ik de standaard configuratie.
Nu heb ik de tado als test de rode en de blauwe draad aangesloten op de tado op de COM en NO om deze zoneklep aan en uit te kunnen zetten.
De vraag/ probleem: in alle andere kamers doen de thermostaten nu niets meer, wat doe ik fout en hoe moet ik de witte draad aansluiten op de tado?
Reacties
-
De vraag is, wat zit er aan het andere uiteinde van de rood/wit/blauwe draden.
Als ik het schema in de handkeiding goed begrijp is rood en blauw de spanning (240V of 24V) en wordt de witte draad geschakeld.
Op de klep zit dan rood+wit of blauw+wit, denk ik.
Die twee draden moet je op NO en COM aansluiten (volgorde maakt niet uit) en de overgebleven draad parkeer je op P1 of P2.0