1 plaatradiator voldoende als bypass?

Ik ben van plan om het Tado x systeem aan te schaffen, alleen lees ik verschillende verhalen over problemen wanneer alle radiatoren voorzien worden van slimme radiatorknoppen.

In onze hal hangt 1 (enkele) plaatradiator van ca. 1.00 x 1.00m, is het voldoende als ik deze altijd open laat staan en dus als bypass gebruik?

De badkamer is voorzien van een handdoek radiator, alleen plaats ik hier bij voorkeur ook een slimme radiatorknop.

(p.s. Cv installatie is niet voorzien van een bypass, wel een overdrukventiel)

Alvast bedankt.

Beste Antwoord

  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Antwoord ✓
    Als die radiator ca 6m buislengte of verder van de ketel af zit, is dat geen probleem. Er kan dan altijd water circuleren, ookal zitten alle andere kranen dicht.

Antwoorden

  • Douwe
    Douwe Volunteer Moderator
    Ik verwacht geen problemen, alleen ken ik je installatie verder niet
  • Als ketel heb ik een Intergas HR eco36, geen vloerverwarming.
  • @Douwe,
    Bedankt voor je antwoord.

    @Andreplusplus,
    Radiator zit op begane grond en ketel op zolder dus die 6m ga ik zeker halen.
    Bedankt voor het antwoord.