Open Therm bekabeling Bulex Thermomaster
Dag allen,
Ik heb een Thermomaster 2HR ketel die voordien aangestuurd werd door een Honeywell CM907 die als volgt bekabeld was:
De Tado app begeleidde mij om de Tado X thermostaat zo te bekabelen:
De aansluiting op de Thermomaster ketel zelf ziet er zo uit (nog niets aan veranderd):
Op de ketel staat volgend schema geprint:
Als ik dit zie vraag ik me af of de bekabeling op de ketel niet gebeurd is voor een standaard thermostaat, en niet voor een open therm modulerende opstelling. Ik vraag me af of de kabels komende van de Tado X die nu in poort 13 en 15 zitten niet in poort 10 en 11 dienen te zitten.
Kan iemand mij hierover adviseren?
Antwoorden
-
Nee, niet in 10, 11 dat is spanning gestuurde regeling. De kabels zitten goed.0
-
Nee.
0 - 10V regeling is een analoog signaal. Heel simpel gesteld : 0 volt = geen verwarmings aanvraag, 10 volt = maximaal CV verwarmen.
Opentherm is een digitale communicatie tussen de thermostaat en ketel. Elke seconde worden er berichten uitgewisseld tussen thermostaat en ketel. Er kan dus veel meer aangepast en geoptimaliseerd worden, dus b.v. niet alleen de pompsnelheid maar ook het vermogen van de brander (en nog veel meer controle over de CV afhankelijk hoe "smart" de thermostaat is)
0 -
Ok, dat is duidelijk. Bedankt voor de reacties!0