Tado X SRT en Remeha Calenta
Sinds kort heb ik 6 radiatoren voorzien van een Tado X SRT. Via het netwerk staan die, via de bedrade thermostaat in de huiskamer, in verbinding met de Remeha Calenta 28C. Daarnaast een vloer verwarming in de huiskamer die via een handmatige TRV is gekoppeld (nog wel). Die staat maximaal en heeft een pompschakelaar dat de verdeler pomp aangaat als de aanvoer ook goed warm is. Alles werkt bijna goed.
Als enige uitzondering is the SRT in de slaapkamer, die staat overdag op 17 C graden ingesteld, maar ook bij 17.2C kamer temperatuuur blijft die vragen om verwarming. Een percentage (volgens de API) tussen de 16 en 22%. Echter de ketel slaat daarbij niet aan. Ik kan geen instelling vinden dat het wel zou moeten doen. De ketel heeft geen buitensensor om de stooklijn aan te passen.
Maar waarom alleen DIE SRT in de slaapkamer? Bij de andere geen probleem.
Ik heb hem al omgewisseld met een andere SRT van een andere kamer. Geen effect.
Gecontroleerd dat de radiator echt warmer wordt bij meer aanvraag.
Geen andere gekke dingen die ik zie.
Iemand een idee waarom dit zo zou zijn?
Antwoorden
-
Is die "17.2 graden kamer temperatuur" wat je afleest op die SRT of zie je dat op een andere thermometer?
0 -
Zie recent bericht van Emcee over uitleg PID en werking tado.0