Thermostaat opnieuw configureren

Opties

Goedendag, ik had gisteravond alles werkend maar vanmorgen is door TADO mijn thermostaat gereset omdat ik gistermiddag nog problemen ondervond. Nu heb ik de instellingen aangepast net zoals ik gisteravond heb gedaan, dus via installateurs menu. Maar ik krijg het niet meer voor elkaar om een verbinding tussen de thermostaat TADO en de ketel te bewerkstelligen. Ik kan temperatuur verhogen in de app maar de ketel slaat niet aan.

Ik heb in mijn TADO het volgende ingesteld: D01 -- HC01-- HW AAN -- Ek UIT. Maar nog steeds geen verbinding met mijn Nefit Topline Compact HRC 30/CW 5. Nu noodgedwongen mijn Nefit Easy weer geplaatst.


Wat kan ik nog doen?

Antwoorden

  • Instellingen voor Nefit EMS-bus zijn als volgt:

    D31-HC00-HW AAN-EK UIT.

  • Herminator
    Opties
    Hoi Davey

    Ik heb geen antwoord op je vraag, maar zelf een vraag. Hoe kom je in het installateursmenu? Heb zelf namelijk een probleem en kan niks, behalve wachten op tado die niet reageert...
  • Herminator
    Opties
    Hoi Davey.

    Laat maar zitten, heb het al gevonden.
  • Jwoo
    Opties
    Davey is het je al gelukt? Mijn config werkt inmiddels.
  • Dragunov
    Dragunov ✭✭✭
    Opties

    Hoe heb je het gevonden?

  • Herminator
    Opties
    Uiteindelijk via de handleiding voor installateurs: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.tado.com/start/manuals/st/102076_E-ST01IB01-INSTALLER_MANUAL-TA-NL-03.pdf&ved=2ahUKEwjFxcak18foAhWMiqQKHRseAVcQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw3y3IMX-ScLx4kaz5Y_pU1E
  • Dragunov
    Dragunov ✭✭✭
    Opties

    Bedankt hoor!

    Eens bekijken