Uitbreiding Tado Systeem
Ik heb sinds ruim 1 jaar een Tado setup draaien met
- SLimme thermostaat bedraad aangesloten (OT) aan ketel
- Alle radiatoren voorzien van Tado radiatorknoppen
Nu hebben wij een aanbouw gemaakt met vloerverwarming , waar we een aparte ruimte gaan creeen. De wens uiteraard om deze ook aan Tado aan te sluiten. Ik ben van plan om in de nieuwe aanbouw een nieuwe Slimme thermostaat te hangen en deze aan te sluiten aan de vloerklep. Nu heb ik een testopstelling gemaakt maar springt de CV niet aan bij warmte vraag in de nieuwbouw.
Mijn vraag , zou deze opstelling moeten kunnen werken en kan de nieuwe slimme thermostaat bij Warmtevraag dit via de 'Hoofd' Slimme thermostaat (bedraad aangesloten) doen of communiceren de thermostaten onderling niet? (Beide op HC01 ingesteld).
Dan zou het zover ik begrijp toch noodzakelijk om alsnog een extensiekit toe te voegen en beide thermostaten draadloos aan te sluiten?
Hieronder een weergave van mijn opzet / wens:
Beste Antwoord
-
Het is mogelijk wat je wil (geen Extensiekit nodig) Laat support even je configuratie goed zetten.
5