Koppeling Tado en Remeha Quinta 25s

Opties

Ketel reageert niet op thermostaat. Type te oud ?

Antwoorden

  • B79
    B79 ✭✭✭
    Opties
    Je ketel moet gewoon werken. Mogelijk kan die open therm niet lezen. Maar via het relais op de thermostaat moet het gewoon werken.
  • Volgens instructie zou dit de juiste aansluiting zijn, maar zo werkt het niet.

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Opties

    Het is ook van belang hoe het aan de andere kant zit (de ketel). En het type ketel. En hoe die geconfigureerd is.

    Daarom is de installatie procedure een wizard waarin je allerlei vragen moet beantwoorden. Als je die snel skipt of ergens een verkeerd antwoord geeft, dan kom je in dit soort situaties terecht.

    Dan zit er weinig anders op dan contact op te nemen met de helpdesk.

  • Remeha zelf zegt dat de connectie tussen de thermostaat en de ketel voor zover bekend niet goed werkt via de open therm verbinding.

  • B79
    B79 ✭✭✭
    Opties
    Neem voor de zekerheid toch even contact op met de tado helpdesk. Die hebben een hele bak informatie over welke ketel wel en niet werkt. En ook hoe het aangesloten moet zitten.
  • Drum
    Opties

    Ik heb het probleem gehad dat de bedrading aan de ketel kant verkeerd was aangesloten. Het was een Remeha ketel, en daarom ging ik er vanuit dat het Opentherm was. Echter, aan de ketelkant waren de draden niet op de Opentherm aansluitingen aangesloten. Foutje van de installateur 15 jaar eerder ;)