na installatie thermostaat op zoneklep geeft ketel error voor te hoge temperaturen

Opties
beste
Ik heb een thermostaat van tado geïnstalleerd op het glv, waar ik vloerverwarming heb. Ik heb een zoneklep laten plaatsen en hierop de thermostaat aangesloten. De radiatoren op de verdieping kunnen afzonderlijk werken met slimme thermostaatknoppen van tado. Dit werkt, de thermostaat opent en sluit de klep. De radiatoren werken ook. Echter heb ik nu op mijn cv ketel dagelijks een error voor oververhitting (bulex thermomaster, error f20). Ik heb geen extensiekit op de ketel. Kan dat daaraan liggen? Zou dit probleem opgelost zijn met een extensiekit op de ketel?

Reacties

  • B79
    B79 ✭✭✭
    Opties
    Ik denk dat daar ook je probleem ligt. De thermostaat kan maar 1 functie aan. Of het relais schakelen die je zone klep bediend. Of de ketel aansturen. In jouw geval zal je nog moeten investeren in een extensie kit.
    Ik denk dat je cv ketel nu door een verkeerde aansturing niet meer uitgaat.
  • Roelgeu
    Opties
    Ok bedankt, dan bestel ik meteen de extensie kit en ga ik aan de slag.

    Groeten!