Tado stuurt cv ketel niet aan
Wij hebben sinds gister de Tado starterkit v3+ geinstalleerd, maar deze stuurt de cv ketel niet aan. We hebben een intergas HRE compakt ketel, met 2 draden die aan de oude thermostaat aangesloten stonden. We hebben de +- geprobeerd, com en no maar de cv ketel word niet aangestuurd. We zitten dus nu al 2 dagen zonder verwarming. Hoe moeten we aansluiten? Het werd niet goed weergeven tijdens de setup
0
Reacties
-
Zijn de kabels op je cv ketel ook aangesloten op pin 11-12. Dat zijn de aansluiting voor de modulerende werking.
Op de tado thermostaat moet je die dan op de + - aansluiten.
Je zal ook de instellingen moeten veranderen om het te laten moduleren. Dit kan de een handleiding of even een mail sturen naar de helpdesk.0 -
Wizard gevolgd bij de installatie na ingeven van je ketel en thermostaat?
0 -
Het is idd gelukt, we hadden wel de +- en verder ingesteld maar niet op opentherm gezet met warm water aan. Gespiekt in de installateurshandleiding en met hulp van een vriend is het gelukt0
-
Zit nu ook met het probleem.
Gisteren geïnstalleerd.
Dat ging goed.
Alleen comuniseerd de thermostaat niet met de intergas combie kompact hre ketel van 2018.
Open therm aangesloten zoals het zou moeten werken. Dus niet.
+ - aansluiting thermostaat
11 en 12 op de ketel.
Hij doet helemaal niets.
Alleen op aan / uit werkt het wel.
Maar dit is niet de bedoeling.
Helpdesk ook waardeloos van tado.
Breng heel de boel terug denk ik
Mvg joepke0 -
Je kan in het boekje voor installateurs de instructies lezen hoe je hem op opentherm zet (3sec knop, nog x 3sec, hc01 etc) misschien helpt dit voor je0