w.Intercom = i;Thermostaat blijft verwarmen benedenverdieping — tado° Community

Thermostaat blijft verwarmen benedenverdieping

Ik heb beneden vloerverwarming en boven 3 slimme thermostaatknoppen als beneden de temperatuur bereikt is blijft hij door verwarmen naar 24 gr beneden terwijl deze is ingesteld op 20.5 gr enig idee hoe dit komt

Beste Antwoord

Antwoorden

  • B79
    B79 Volunteer Moderator
    Heb je een zoneklep?
  • Waar zit zo’n zoneklep
  • B79
    B79 Volunteer Moderator
    Een zoneklep zit voor je vloerverwarming. Denk niet dat je die nu hebt namelijk. Het gevolg is dat wanneer boven een verwarming aan blijft staan er nu onnodig warm water toegevoegd blijft worden aan je vloerverwarming. Dit is een logisch gevolg. Enige manier om die op te lossen is om het warm water toevoer te blokkeren naar je vloerverwarming toe.
    Dat is al in 15 andere topics besproken