Meerdere kringen op CV ketel

SvenVB
SvenVB ✭✭
januari 2021 aangepast in Algemene vragen en opmerkingen

Dag iedereen,

Onze verwarmingsinstallatie wordt volledig vernieuwd met een itho-daalderop comfort² 32kw/80+ CV aardgasketel:

https://www.ithodaalderop.be/sites/default/files/compano_files/Installatiehandleiding%2520Combifort2.pdf

Deze beschikt over 2 circuits waar 2 thermostaten op aangesloten kunnen worden op de ketel, 1 thermostaat per circuit.

Het idee is om op iedere kring een tado slimme thermostaat te koppelen, én aan iedere radiator een thermostatische tado kraan.

Mijn vraag is of de thermostaatkranen en slimme thermostaten in een groep gekoppeld kunnen worden.

Omdat we dus reeds met 2 circuits op de ketel zitten (deze zitten letterlijk rechtstreeks in de ketel) en die kringen dus verder willen opdelen via de thermostatische kranen over de verscheidene ruimtes. Zodat dus enkel de ruimte verwarmd wordt waar het echt nodig is.

Dus als thermostaatkraan 1 en thermostaatkraan 1 in dezelfde groep zitten én enkel die kring aansturen is er geen probleem.

Echter wat zeker niet mag gebeuren is dat thermostaatkraan 1 thermostaat 2 aanstuurt, want thermostaat 2 zit op de 2de kring van de ketel en stuurt andere ruimtes aan.

Kunnen Tado thermostaatkranen dus ingesteld worden dat deze enkel een gekoppelde thermostaat in dezelfde kring aansturen en niet een slimme tado thermostaat die een verdieping hoger/lager hangt ?

Dus dat je'groepen' kan maken met Tado thermostaat en Tado thermostaatkranen


Graag zou ik spoedig antwoord hebben gezien dit van belang is voor de installatie(leidingen) van onze ketel die volgende week zal plaatsvinden.

Beste Antwoord

  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Antwoord ✓

    Ja, ik denk dat het zo klopt.

    Je kunt zelf bepalen welke indeling je maakt en welke kamers je bij welke zonregelaar (= slimme thermostaat) indeelt.

    Succes ermee.

Antwoorden

  • Hierbij een (niet zo nette) schets.


    tk= tado termostatische kraan

    T= Tado thermostaat

    Kring 1 = Hoofdkring rechtstreeks op Itho daalderop Combifort² 32/80+ ketel

    Kring 2 = 2e kring rechtstreeks op Itho Daalderop Combifort² 32/80+ ketel


    Gelijkvloer: Living met eetkamer + keuken + Erker (met grote ramen)

    • Living+eetkamer 2 radiatoren
    • Keuken + Erker: 2 radiatoren
    • Badkamer 1: 1 radiator

    1e etage: Gang (trap) + 2 slaapkamers + badkamer 2 (in het midden op de schets)

    • Gang: 1 radiator
    • slaapkamer 1: 1 radiator
    • slaapkamer 2: 1 radiator
    • Badkamer 2: 1 radiator

    2e etage: 2 kamers : 2 bureau's of 1 bureau + 1 speelkamer

    • Bureau 1: 1 radiator
    • Bureau 2/speelkamer: 1 radiator

  • De schets...........

  • Herres
    Herres ✭✭✭

    Likt me geen probleem.

    De 2 aparte slimme thermostaten zijn aparte zoneregelaars, zeg maar zoneregelaars in jouw geval.

    Je kunt per thermostaatknop aangeven bij welke zoneregelaar ze horen. Dat kun je later per kamer desgewenst nog veranderen dus je zit er niet permanent aan vast.

    Heb je geen plannen voor vloerverwarming?

  • Herres
    Herres ✭✭✭

    Sorry, bedoel "groepsregelaars"

  • SvenVB
    SvenVB ✭✭
    februari 2021 aangepast
    Bedankt, ondertussen is het plan nog wat veranderd. De tweede etage komt op 1 tadothermostaat en op kring 2 (max 8kw) van de cv.

    Het gelijkvloer en 1e komen op de hoofdkring van de cv. In de living komt een tado thermostaat en in alle ruimtes rado radiatorknoppen.

    Als per groep (thermostaat) verschillende tado radiatorkranen in zones ingedeeld worden. En dus zones aan een bepaalde groep gekoppeld kunnen worden zou ons plan moeten lukken.

    Dus Herres, klopt het dat je zegt dat de tado radiatorkranen in zones gekoppeld kunnen worden, en dat deze zones gekoppeld kunnen worden aan een groep (de specifieke thermostaat welke deze zones hebben aan te sturen)

    Indien dat zo is komt het goed 😊