Dat was een flinke puzzel en opgelost dus hier even de oplossing. Uitgangssituatie was dat de Chronotherm alleen aan-uit schakelde en Open Therm niet gebruikt. Tado doet dat wel, maar het staat niet in de handleiding hoe dat moet.

Je moet de stroom van de ketel er af halen.

Haal de kap van de ketel (twee schroeven achter de klep). Haal het elektronicablok naar voren en druk het gelijk naar beneden, het glijdt links en rechts met een nokje in een gootje naar beneden. Daarna kun je het naar voren halen en losser maken als de nokjes uit de gootjes gaan.

Zit de kamerthermostaat op poortje 6 en 7? Haal deze los en zet deze op poortje 11 en 12. Onthou de kleurenvolgorde bijv. rood-blauw of zwart-grijs.

(N.B. in de oude situatie aan/uit maakte de volgorde niet uit, nu wel!)

Monteer de ketel weer in omgekeerde volgorde. Stop er nog GEEN stekker in.

Haal de Honeywell thermostaat los en van de muur (in het batterijvakje zit links en rechtsboven een inkeping waar je met de schroevendraaier de boel los kunt krijgen).

Monteer de Tado-plaat volgens gebruiksaanwijzing. Sluit de kabel van de ketel aan op de - en + aan de rechterzijde in dezelfde kleurvolgorde als boven. Zodat poortje 11 op de - komt en 12 op de +.

Kijk even in de installatiehandleiding voor installateurs voor het inregelen van de Tado. Eerst verbinden met bridge conform filmpje. Dan vlgs handeiding 2x 3sec drukken zodat de sleutel en schroevendraaier verschijnen. Dan nogmaals 2 sec drukken en dan het menu volgen om Open Therm en Warm Water aan te zetten. Dat beschrijf ik hier verder niet. Zie pagina 8 en 9 van https://www.tado.com/start/manuals/st/Extensiekit%20Handleiding.pdf

Voorkant Tado op de plaat monteren en de stekker van de ketel in het stopcontact doen.

Antwoorden

  • [Deleted User]
    [Deleted User] | Admin
    juli 2021 aangepast
    Opties

    Hallo Marc,

    Bedankt voor de post,

    Wij willen er wel alleen aan toevoegen dat de "installatiehandleiding voor installateurs" alleen toegepast dient te worden door professionele installateurs (zoals de naam al hint). We verbieden het niemand, maar wanneer men, zonder ervaring met ketels, de installatiemenu onjuist aanpast en er hierdoor schade ontstaat, dat tado° niet aansprakelijk is,

    Met vriendelijke groeten,