Tado aansluiten op Intergas Extreme

Opties

Gisteren een Tado gekocht en aangesloten om een Intergas Extreme 36. Bij de ketel zitten de twee draadjes op X13 nr 1 en 2 (dit is voor aan/uit als voor modulerend Opentherm). De ketel reageert niet op de TADO. In de Tado de draadjes op de - en plus. Wat is de volgende stap die ik zou kunnen ondernemen. Ketel werkt wel op een Honeywell openterm thermostaat aan/uit.

Dank voor uw aandacht.

vr.gr.

Jan de Geus

Antwoorden

  • Aanvulling

    Inmiddels de draadjes op no en com aangesloten en de Tado werkt met de Intergas 36. Echter is er nu sprake van een modulerende thermostaat. Modulerende thermostaten worden volgens de instructie aangesloten op + en -.

    vr.gr. Jan de Geus

  • B79
    B79 ✭✭✭
    Opties
    Je moet wel de thermostaat even om programmeren naar opentherm. Standaard staat die als aan/uit.
    Een mailtje naar de helpdesk en dan doen ze dat voor je op afstand of anders even de handleiding voor installateur downloaden van de site. Daar staat stap voor stap hoe om te zetten.
    Heb ook een intergas extreme en dat gaat goed.
  • markedel
    Opties

    ik heb hetzelfde probleem. Zijn de juiste instellingen voor de intergas 36 HC01?

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Opties

    Gebruik de wizard op https://tado.com/start en alles komt in orde.

  • Bart_51
    Opties

    Ik heb een Intergas ketel 28/24 laten plaatsen en een Tado starterskit V3 aangeschaft.

    Ik wil(de) de thermostaat installeren als een modulerende thermostaat. Helaas moest ik de installatie (door omstandigheden) afbreken bij verwijderen van de oude thermostaat. Dit betreft een oude Elro K100 die aangesloten is op de Com en NO polen.

    De juiste (oude) Elro K100 stond keurig in het overzicht doch helaas kreeg ik niet te zien welke polen in op Tado moest instaleren.

    Ik heb de CV monteur gebeld en deze kon mij zeggen dat de ketel volgens de Opentherm is aangesloten.

    Hoe nu verder??

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Opties

    Gebruik de wizard op https://tado.com/start en zeg dat je een OpenTherm thermostaat had, bijv de Honeywell Round Modulation (T87M)

  • Florijn
    Opties

    Heb nu ook nieuwe Extreme 36 en bedraade thermostaat echter na de professionele instructies geen verbinding met ketel


    D + en - aangesloten

    Wat is km in de installatie module ?

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Opties

    Als je geen professional bent gebruik dan niet de professionele instructies maar https://tado.com/start

  • Florijn
    Opties
    Mijn instelateur heeft de help gebeld en probleem opgelost