Vloerverwarming (met zonneklep en taco thermostaat) icm radiator(en) in dezelfde ruimte

Een radiator in combinatie met vloerverwarming in dezelfde ruimte komt vlg mij regelmatig voor. De thermostaat kan nu niet de vloerverwarming (met zoneklep en draadloze thermostaat plus temp.voeler) en de radiator(en) met tado in één ruimte aansturen. Is dit te realiseren?

2
2 stemmen

Active · Laatst bijgewerkt

Reacties

  • B79
    B79 ✭✭✭
    Nee dat gaat helaas niet lukken.
    Bij m’n ouders hebben ze exact hetzelfde.
    Ik heb daar de thermostaat als hoofd verwarming gemaakt icm de vloerverwarming. De extra radiatoren heb ik als losse tegel in de app gemaakt en alleen de radiatoren eraan gekoppeld.
    Komt dus neer dat je twee tegels voor de woonkamer gaat krijgen. 1 voor de vloerverwarming en 1 voor de radiatoren.
    In de praktijk is het dan vaak zo dat je de radiatoren alleen gebruikt als de temperatuur snel omhoog moet. Daarna neemt de vloerverwarming het wel weer over.
  • Rob
    Rob | Admin

    Voor vloerverwarming + radiatoren in 1 kamer komen we meerdere situaties tegen. Mensen die enkel een Slimme Thermostaat hebben die aangesloten is op de ketel, en mensen die een combinatie van zoneklep, ketel en radiatoren onafhankelijk van elkaar aansturen met Slimme Radiatorknoppen, Slimme Thermostaat en Draadloze Ontvanger/Extensiekit.

    Mits je EN tado° apparatuur aangesloten hebt op een zoneklep EN Slimme Radiatorknoppen op radiatoren, dan kan je in de tado° app prima vloerverwarming (Slimme Thermostaat) en radiatoren in 1 kamer samenvoegen. Wanneer je een bestaande vloerverwarmingskamer hebt in de app, dan kun je daar ook Slimme Radiatorknoppen aan toevoegen.

    De vraag is echter of je het moet willen.

    Een kamer in de tado° app werkt als 1 geheel. Kort door de bocht: Alle apparaten in 1 kamer (in de app) verwarmen gelijktijdig wel, of verwarmen gelijktijdig niet. Synchroon. Bij vloerverwarming willen de meesten juist dat de vloerverwarming altijd/meestal aan is, en de radiatoren vooral als backup. Voor wanneer de vloerverwarming alleen niet voldoende vermogen heeft. Wanneer je dat wilt, dan wil je dus dat vloerverwarming en radiatoren onafhankelijk van elkaar werken. En dan heb je dus ook 2 aparte kamers nodig in de tado° app.

    Je kan dan bijvoorbeeld de kamer "Woonkamer Vloerverwarming" instellen op 20 graden, en "Woonkamer Radiatoren" op 19.5 graden (voorbeeld). Dan zal de vloerverwarming zorgen dat de temperatuur rond de gevraagde 20 graden blijft, maar wanneer die niet voldoende vermogen levert en de temperatuur meer dan 0.5 graden onder de gewenste temperatuur valt, dan gaan de radiatoren ook verwarmen.