Tado aansluiten op een mengkraan
Wij hebben thuis een oude CV en opstelling. De ketel houdt zich zelf op een in te stellen temperatuur (dit is in te stellen op de ketel zelf, niet via de thermostaat).
De kamerthermostaat regelt een mengkraan die de toevoer naar de radiators regelt. Deze gaat meer open bij te koud en meer dicht bij te warm.
Onze huidige thermostaat is kapot en ik zou deze graag vervangen door een bedrade tado slimme thermostaat. Ik ga er vanuit dat dit mogelijk is omdat dit ongeveer hetzelfde principe is als een vloerverwarming mengkraan.
Ik weet echter niet goed welke draden ik waar op aan moet sluiten (er komen 4 draden toe aan mijn huidige thermostaat). Van die 4 draden is er één een spanning en één een 0 draad. Deze zijn volgens mij om het klokmechanisme in de huidige thermostaat aan te sturen en heb ik denk ik niet nodig voor de tado thermostaat. (al zou ik de spanning draad op com kunenn steken?).
Het gaat dan nog tussen de andere 2 draden. Ik ga ervanuit dat deze op de + en - moeten komen (met trial and error zou ik er dan uit kunnen komen welke op welke moet).
Wat ik echter niet weet is welke instelling ik zou moeten gebruiken voor de Tado in deze opstelling..
Kan iemand mij helpen met 1) de bevestiging dat mijn denkwijze klopt 2) eventuele raad welke instelling nummer ik moet gebruiken voor deze set-up?
alvast bedankt!
Antwoorden
-
De thermostaat regelt dus een mengkraan meer of minder open, maar op welke wijze dat gebeurt is niet helemaal bekend. Mogelijk geeft de thermostaat een variabele weerstand of spanning ? Dat zou je eerst moeten uitzoeken aan de hand van de fabrieksgegevens van je huidige thermostaat. Het klinkt in ieder geval niet als open Therm modulerend of aan/uit, of één van de andere protocollen die Tado in het arsenaal heeft. Ik zou geen trial and error proberen, dat zou wel het einde van de thermostaat kunnen worden.
0 -
Wij hadden vroeger ook thuis zo'n CV. Maar die was aangelegd in de tijd dat het gas 6ct (GULDENcent) per kuub kostte. Toen dat 60ct was geworden waren we blij dat die eruit kon.
Nu kost het gas 150ct (EUROct) per kuub en moet je je dus afvragen waarom je de installatie niet meteen vervangt.
0 -
Er is inderdaad een spanning van 0-16v die binnenkomt op de X1 aansluiting.
G1 en X1 zijn verbonden met de thermostaat. Ik ga ervanuit dat op de X1 een bepaalde spanning binnenkomt en dat deze dan regelt of de kraan open of dicht moet. Bij 10v draait hij dicht, bij 2volt draait hij open lijk ik af te kunnen leiden uit de gemotoriseerde klep die op de kraan zit.
0 -
Deze is bij ons nog op stookolie. In België mogen geen nieuwe stookolie ketels meer gezet worden, als ik deze wil vervangen gaat het een instalatie op gas zijn. Vandaar dat ik deze liever nog zo lang mogelijk blijf gebruiken. Ik hoop dan binnen een X jaar op een warmtepomp of ander systeem over te schakelen dat geschikt is voor verwarming met traditionele radiatoren.
0 -
Kun je een merk/type aanduiding van de klep ontdekken? Dat zou helpen, anders wordt het gokwerk, met overleden klep of thermostaat tot gevolg.0
-
"Er is inderdaad een spanning van 0-16v die binnenkomt op de X1 aansluiting."
Er is wel zo'n mogelijkheid voorzien op de Tado maar dit is zo specifiek dat je dit beslist bij de servicedesk moet navragen ipv hier, want hier heeft vast niemand daar ervaring mee.
0 -
Ja het is een TA EM5 835-400 gemotoriseerde klep. https://paxtoncorp.com/media/pages/products/discontinued-products/tac-em5-actuator/b5e4d5b42f-1605409960/EM5C-1.pdf
Heb al eerder op google gezocht, maar dit is de eerste keer dat ik de handleiding vind. Waarschijnlijk omdat ik Tour & Andersson heb gebruikt voor mn zoekterm ipv TA.
Lijkt dus op de X1 een bepaald voltage binnen te komen. 10 volt is helemaal open, 2 volt is helemaal dicht. Voltage tussenin wil zeggen een bepaalde opening.
0 -
Als ik het goed lees (zie figuur 8) heb je dan een externe 24 VAC power supply nodig, én een 10 VDC power supply en dan kun je met een tado bedrade thermostaat de spanning tussen 0 en 10V schakelen (open en dicht, geen tussenstanden).
Dan denk ik dat je met een nieuwe klep en motor beter uit bent qua bedrijfszekerheid.
Die kun je dan eenvoudig aansluiten op een bedrade tado thermostaat.0 -
Met wat kunst en vliegwerk kan het.
https://community.tado.com/en-gb/discussion/14258/analog-output-different-modes-a01-a02-etc2 -
Goed gevonden Douwe.
Voor mooie vondsten en bijdragen geef ik graag een like.
((Er zijn immers zoveel mensen die vergeten te bedanken))0 -
super, dit lijkt er inderdaad op. Maar nu zit ik met een volgende vraag (ook al gesteld op dat artikel):
Voor analoge sturing is er een A, + en - poort. Ik heb geen idee welke kabel naar deze poorten moet. Dit zijn de kabels die momenteel van de klep naar de thermostaat gaan:
- gewone stroom kabel (om de klok op de thermostaat te regelen)
- gewone 0 kabel (voor klok op de thermostaat)
- 16 volt inkomende kabel
- uitgaande kabel met voltage tussen 0 en 10 volt (regelt de opening op de klep)
Ik ging er vanuit dat ik de eerste 2 niet nodig had. Maar als ik nu 3 poorten moet verbinden heb ik geen idee.
0 -
Ik zei gisteren al, toen ik je er op wees dat die mogelijkheid er wel is: "Er is wel zo'n mogelijkheid voorzien op de Tado maar dit is zo specifiek dat je dit beslist bij de servicedesk moet navragen ipv hier, want hier heeft vast niemand daar ervaring mee."
Dus: chat met de servicedesk en vraag hoe en wat.
0 -
Ik heb al meerdere keren met de service desk contact gehad, maar daar kom ik niet verder. Er wordt precies niet echt de moeite gedaan om te helpen of de juiste kennis ontbreekt. Het lijkt dat op het forum meer kennis zit dan bij de helpdesk op dit moment.
0 -
Volgens mij hoef je alleen maar de + en - te gebruiken en de A niet. Nogmaals TADO zou je verder moeten kunnen helpen0
-
Hmm, ik denk dat het iets ingewikkelder is dan dat. Misschien een klein schakelingetje of een bepaalde manier van koppelen van de draden. Maar ik ben geen deskundige dus ik kan het verkeerd hebben.0
-
Ik kom niet verder dan 0/10V schakelen via relaismode. Maar dat zou ik al niet doen en op zoek gaan naar andere klep (sterker ik zou per direct kijken naar vervanging van de hele CV)0
-
Nee dat zei ik al, de mensen hier hebben er geen ervaring mee en kunnen er dus niks over zeggen.
De servicedesk zou dat wel moeten kunnen, als die zeggen dat het niet kan vraag dan naar een senior medewerker want die zijn er wel.
0