Eberle 525 32

Optionen

Ich möchte mein Eberle Thermostat 525 32 ersetzen.

Kann mir jemand bestätigen, dass ich #1 mit COM und #3 mit NO verbinden muss?


Beste Antwort

  • Albert_64
    Albert_64 ✭✭✭
    Antwort ✓
    Optionen

    Hi,

    Nein so wie das angeschlossen ist muss 3 auf NC (normally closed)in Ruhestellung geschlossen.

    Der Stromkreis wird bei Wärmeanforderung geöffnet, hängen da Ventile z.b. Fussbodenheizung dran?

Antworten

  • owlrender
    Optionen

    Vielen Dank! Ich glaube, der Thermostat steuert ein Ventil, das mit dem Boiler verbunden ist. Der Boiler versorgt das gesamte Mehrfamilienhaus. Hoffentlich klingt das richtig...

  • owlrender
    Optionen

    Hm. Jetzt habe ich im Keller nachgesehen und es scheint an einem Honeywell MT4-230LC-NO Ventil angeschlossen zu sein.

    Ich frage mich, warum der Thermostat für NC konfiguriert ist, wenn das Ventil ein NO-Typ ist...?


  • owlrender
    owlrender
    bearbeitet Januar 2022
    Optionen

    Ach, doch, das macht Sinn, oder?

    NO am Ventil bedeutet, dass ein offener Kreislauf ein offenes Ventil (und damit heißes Wasser) gibt -- wie du gesagt hast.

  • Albert_64
    Optionen

    Genau das Ventil ist ein NO, bedeutet ohne Strom offen, somit warmes Wasser.