Daikin Altherma 3 H HT ECH2O

Optionen

Hallo Zusammen,

wir würden gerne unsere Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT ECH2O ETSHB16P50D (mit Solarthermie) mit Tado steuern.

Die WP steht im Keller, unser Einfamilienhaus hat 2 Etagen und einen Heizkreislauf.

Fast alle Heizkörper (11Stück von 13) sind mit den Tado Smarten Heizkörper-Thermostaten bestückt und auf jeder Etage (EG+OG) befindet sich jeweils im grössten Raum 1 Tado Funk-Temperatursensor. In diesen 2 grossen Räumen sind je 3 Heizkörper die vom Funk-Temperatursensor gesteuert werden.

Es gibt kein verkabeltes Thermostat, im Keller wäre nur WLAN/Funk möglich.

Welche Produkte benötige ich, um die Wärmepumpe steuern zu können?

Kann ich dann alle Einstellungen an der Wärmepumpe über Tado tätigen (Vorlauftemperatur, Warmwasser, Heizbetrieb an/aus...)?

Besten Dank schonmal für Eure Hilfe

Daniela

Kommentare

  • Albert_64
    Optionen

    Hallo Daniela,

    Die Daikin Wärmepumpe verfügt nicht über einen digitalen Port für externe Steuerungen, sondern nur um ein analogen Port J16, für potenzial freien Kontakt.

    An dem könntest du an den Klemmen 1 und 2 nur das Extension Kit (Klemme COM und NO) anschliessen, für Heizbetrieb an/aus.

    Vorlauftemperatur, Warmwasser wird weder angezeigt , noch gesteuert.

    Da Tado nicht über WLAN geht, sondern sein eigenes Funknetz mit der Bridge aufbaut, müsste zudem erst geklärt werden ob im Keller noch Empfang besteht.


    Gruss

    Albert