Guten Tag!

Wir haben eine Wärmepumpe mit Fußbodenheizung diese wird mit einen Prineto Stellantrieb (https://shop.ivt-group.com/de-de/prineto-stellantrieb-230-v-878386018) sowie einen Prineto Thermostat (https://shop.ivt-group.com/de-de/prineto-raumtemperaturregler-aufputz-230-v-878386096) geregelt. Wenn ich das Thermostat aufmache, kommen 4 Kabeln zum Vorschein, siehe Bild. Könnte mir jemand weiterhelfen, wie ich das Tado Thermostat richtig anschliesse? Danke im voraus.


Antworten

  • Albert_64
    Albert_64 ✭✭✭
    Optionen

    Hi,

    Du hast da noch eine Zeituhr dran hängen ( Klemme 3), die im Moment für die Nachtabsenkung zuständig ist.

    Die wird nicht mehr benötigt, ebenso der N-Leiter auf Klemme 4

    Die beiden Kabel werden im Tado Thermostat einzeln auf die Parkklemmen gelegt.

    Der L-Leiter (Klemme 1) kommt auf Com

    Und da dein Stellventil stromlos geschlossen ist Steuerkabel (Klemme 2) auf NO wie auf dem angefügtem Anschluss Schema.

    Zum Schluss Brite und Thermostat pairen, und Konfiguration falls nicht schon auf R01 steht, R01 auswählen.




  • Graf1
    Optionen

    Hi!

    Danke für deine Antwort!

    Es funktioniert einwandfrei :-)