Verkabelung Eberle 17225 6721

Optionen
Ich habe das Eberle 172256721 gerade auf ein verkabeltes Tado Raum Thermostat gewechselt. Bei der Verkabelung war das braune Kabel auf 3 was ich darauf hin auf NO übertragen habe.
Was mich irritiert ist dass der Stellantrieb mit normally closed NC beschriftet ist. Passt das so?

Kommentare

  • Albert_64
    Albert_64 ✭✭✭
    Optionen

    Hi,

    Ja das passt so, es wird öfters falsch interpretiert. Aber die Beschriftung hat nichts miteinander zu tun hat, es gilt nur für das jeweilige Gerät.

    Dein Stellantrieb ist NC, bedeutet im Normalfall (ohne Spannung) geschlossen, bei Spannung öffnet er.

    Am Thermostat muss also NO benutzt werden, im Normalfall (kein Wärmebedarf) offen, es fliesst also keine Spannung.

    Verlangt das Thermostat jetzt Wärme, schliesst das Relais, die Spannung kommt zum Stellantrieb, der sich somit öffnet.


    Wenn NO Stellantriebe verbaut sind, muss am Thermostat somit NC angeschlossen werden, denn die brauchen Spannung zum schliessen.