Problem bei Anschluss Wandthermostat

Optionen
Ich habe das Wand Thermostat wie beschrieben angeschlossen. Dabei habe ich:COM, NC und P1
Sobald ich das Wandthermostat auf seine Grundplatte setze, fährt das Ventil der Fußbodenheizung komplett auf. Auch wenn die eingestellte Temperatur deutlich unter der gemessenen ist Temperatur liegt. Sobald ich das Thermostat von seiner Grundplatte nehmen, fährt das Ventil komplett zu.

Kommentare

  • Albert_64
    Optionen

    Dann hast du Ventile die ohne Strom geschlossen (NC) sind, die müssen am Thermostat auf NO angeschlossen werden.

    Hört sich jetzt für den Laien komisch an, ist aber so.

    Das NC (normally closed) am Stellantrieb bezieht sich auf die Position die dieser ohne Spannung hat, also geschlossen. Benötigt Spannung zum öffnen.

    Beim Thermostat bezieht sich NC auf die Stellung vom internen Kontakt, also im normalfall, wenn keine Wärme benötigt wird geschlossen.

    In deinem Fall liegt dann aber Spannung am Stellmotor und der öffnet.