Welche Vorlauftemperatur muss eingestellt werden

Optionen

Hallo zusammen,

ich nutze das Starter Kit Wireless Smartes Thermostat V3+ und habe es an meine Vaillant ecoTec classic VCW 196/2 angeschlossen. Da der Anschluss nur über den 7/8/9 Anschluss erfolgen konnte, kann Tado meinen Vorlauf nicht aktiv steuern. Auf welche Temperatur soll ich diesen denn sinnigerweise einstellen, um die nötige Vorlauftemperatur zu erreichen und gleichzeitig nicht unnötig Gas zu verbrennen?

Antworten

  • Auf die Temperatur, die nötig ist, um deine gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Das ist abhängig vom Wärmebedarf des Wohnraums und soweit ich weiß nicht allgemeingültig zu beantworten.

  • Martin1234511
    Optionen
    Das kannst du wirklich nur ausprobieren.

    Ich hatte sie zuerst bei 55°C, letzte Heizperiode dann bei 45°C und diese zuletzt dann auf 35°C gestellt und gemerkt, dass bestimmte Räume nicht mehr ihre Zieltemperatur erreichten. So steht sie jetzt bei 40°C und alle Räume werden warm.