Eberle easy 3
Kommentare
-
Hast du eine Lösung gefunden?
0 -
Hi,
Da dein Stellantrieb ein NO (ohne Spannung offen) ist, also Durchfluss hat, muss am Tado COM und NC angeschlossen werden, so bekommt der Antrieb Spannung wenn die Temperatur erreicht wird, und schließt.
Von deinem Eberle werden nur die Kabel 3 und 9 benötigt, wobei 9 wohl die Phase L ist. Entweder ist in der Dose eine Wago Klemme wo 9 und L mit der Zuleitung L verbunden sind, dann den Draht auf L einfach von der Klemme entfernen. Ansonsten zusammen mit N auf 2 der P Klemmen am Tado Thermostat „parken“An den Klemmen liegen 230V, da sollte man also wissen was man tut. Sicherung raus, und prüfen ob keine Spannung mehr anliegt!
1