Im Einrichtungsprozess gab es keinen Schritt, den Regelbereich des Stifts des Heizventils zu "erkunden". Ist das bei den tado-Thermostaten nicht nötig, bzw. machen die das automatisch nebenbei?

Kommentare

  • Nickhawk
    Nickhawk ✭✭✭
    bearbeitet 25. November
    Wenn ein Zwischenstift benötigt wird würde das in der Anleitung stehen, das hängt aber immer vom Ventilhersteller ab.
    Die Thermostate machen beim Draufsetzen eine Kalibrierungsfahrt und erkennen damit dann wann das Ventil geschlossen oder offen ist, auch wenn es kein Kontakt zum Ventil geben würde, dann würde das Thermostat eine Fehlermeldung ausgeben.

    So ist das jedenfalls bei den V3 Modellen, wird bei X ähnlich sein.
  • Alles klar, danke. Mitbekommen habe ich von der "Kalibrierungsfahrt" nichts, wobei das durchaus als Kompliment zu verstehen ist wenn ich das nicht höre.

  • Bei den V Geräten blinken 3 Quadrate während der Kalibrierung, ist die erfolgreich leuchten alle 3 einmal gleichzeitig auf.
    Bei der X Serie läuft das wohl anders ab, in der Anleitung ist jedenfalls nichts von Kalibrieren zu sehen, nur einmal auf max stellen, 3 Minuten warten, prüfen ob das Ventil offen ist (der Heizkörper warm wird), dann auf Off und prüfen ob das Ventil zu ist (Heizkörper wieder kalt wird)