Wechsel von PT712 zu Tado X
Hallo zusammen,
ich habe beim Tado Support angefragt ob ich unsere bestehenden PT712 durch Tado X ersetzen kann und dies wurde bejaht.
Nun wollte ich heute mal die neuen Thermostate anschließen und scheitere aber an der Anleitung. Lt. Installationsmanual werden ja nur noch L auf Com und NO verwendet. Mich macht allerdings stutzig, dass unsere Ventile NC sind und an den alten Thermostaten auch noch Com auf L gebrückt wurde.
Jetzt bin ich kein Elektriker und möchte hier ungern was kaputt machen:)
Hat jemand einen Tip für mich?
Danke vorab.
Kommentare
-
Hi,
Bei deinem PT712 ist L und N angeschlossen, weil es mit 230V betrieben wird. Tado funktioniert mit BatterienSomit musst du das L Kabel direkt auf COM kommen.
Die alte Klemme ist doch auch NO beschriftet und NICHT NC, somit auch bei Tado auf NO anschließen.N wird auf eine P Klemme angeschlossen.
0