w.Intercom = i;Anschluss junoregler — tado° Community

Anschluss junoregler

Hallo habe mir das Smartkit Thermostat V 3 gekauft und bin mir mit dem Anschließen nicht sicher am alten Drehthermostat von Juno sind 2 Leitungen mit N Aufschrift geschalten und 2 Leitungen mit Aufschrift L welchen Schaltplan soll ich nehmen soll ich die beiden N Leitungen zusammen anschließen Bild mit Anschlüsse
https://postimg.cc/gallery/7Gh3jMV

Antworten

  • Hi,
    Das schwarze L ist die Phase, kommt auf COM

    Braunes auf L Heizen ist der Befehlsdraht, der kommt auf NO

    Blau ist N und der graue leiter den N-Leiter irgendwo hin weiter, die müssen also zusammen bleiben, am besten auf eine Wago Klemme legen. Am Tado Thermostat wird kein N benötigt.

  • Ich Danke dir werde es am Wochenende Probieren