w.Intercom = i;Raunthermostat stellt sich nicht zurück auf eingestellte Temperatur — tado° Community

Raunthermostat stellt sich nicht zurück auf eingestellte Temperatur

Moin aus Oldenburg

wenn ich die Raumtemperatur am Raumthermostat erhöhe, war ich der Meinung das er sich bei dem Nächten-Schaltzyklus wieder auf der eingestellten Solltemperatur einstell.

Das ist bei mir nicht so. Muss ich dafür noch irgendwo was einstellen?

System V3

Beste Antwort

  • Berofunk
    Berofunk
    bearbeitet Dezember 2024 Antwort ✓

    Das Problem hatte ich auch, bis ich hier den entscheidenden Tipp bekam.

    Die Temperatur des nächsten Schaltzyklus muss sich um mindestens 0,1 °C vom vorherigen unterscheiden. Sonst klappt es nicht, falls du die Temperatur manuell am Raumthermostat umstellst.

    Zusätzlich muss unter "Einstellungen" → "Räume & Geräte" → "Manuelle Steuerung auf dem tado⁠° Gerät" die Einstellung <Bis zur nächsten automatischen Änderung> aktiviert sein.

    Ich habe es jetzt quasi so programmiert:

    12:00 - 14:00 = 20,0 °C

    14:00 - 16:00 = 20,1 °C

    16:00 - 18:00 = 20,0 °C

    usw.

    (Raumthermostate V3+)