Startseite Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Steuerung Fussbodenheizung bzw. Heizleistung

Hallo zusammen

Ich habe seit ein paar Tagen einen Thermostat auf Tado umgerüstet und möchte mal testen, ob diese Lösung auch für die Fussbodenheizung optimal ist. Jetzt habe ich eine Frage: Ist dass korrekt, dass die Stellantriebe, sobald die Heizung an ist, auf volle Leistung bzw. die Ventile zu 100% offen sind? Vorher wurden die Ventile durch einen Hager Thermostat gesteuert und die Ventile waren je nach Heizleistung zwischen 10% und 100% offen. Also je wärmer ich eingestellt habe, desto mehr wurden die Ventile geöffnet. Bei Tado-Steuerung sind die Ventile entweder offen oder geschlossen...

Vielen Dank im Voraus!

Kommentare

  • ChristophChristoph | Moderator

    Hi,

    das ist richtig. Die Ventile öffnen oder schließen komplett, nach Bedarf.

    Wenn du eine Fußbodenheizung damit steuerst, muss ich dich warnen, die Heizkörperthermostate sind nicht dafür geeignet Fußbodenheizungen zu steuern. Da werden normalerweise RTL Ventile verwendet, die können von den smarten Heizkörper-Thermostaten bestenfalls unzuverlässig gesteuert werden, schlimmstenfalls gibts Brandspuren an deinem Fußboden.

    Für Fußbodenheizungen solltest du am besten die elektrischen, verkabelten Stellantriebe nehmen, die für RTL Ventile gemacht sind.

    Beste Grüße

    Christoph

  • Hallo Christoph

    Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt.

    Bevor ich ein Thermostat bestellt habe, erkundigte ich mich bei der Support. Dort wurde mir bestätigt, dass die Tado-Produkte bzw. Thermostat auch für die Bodenheizungsteuerung geeignet ist.



    Dankeschön...

    Gruess

    Patrick

  • Also, eventuell muss ich hier was ergänzen:

    Ich habe eine Bodenheizung mit 6 Heizungskreisläufe. Also in jedem Zimmer einen Thermostat von der Firma Hager. Die Kreisläufe werden mittels Stellantriebe elektronisch gesteuert. Anstelle des Thermostats von Hager habe ich diese von Tado montiert. Meine Frage war, ob das korrekt ist, dass der Durchfluss voll geöffnet ist oder dann komplett geschlossen ist. Mit dem alten Thermostat wurde die Durchfluss (also die Öffnung) , je nach Wärme nicht immer komplett geöffnet.

  • ChristophChristoph | Moderator

    Ah, du meinst doch das Smart Thermostat. Dann kein Problem ich war der Meinung, du redest vom Smarten Heizkörper-Thermostat.

    Wenn deine alte Steuerung ebenfalls über Relais den Stellantrieb bedient hat, dann war auch dort das Ventil immer komplett offen oder komplett geschlossen.

    Die Stärke der Anforderung bestimmt dann normal nur, wie lange und wie oft das in einem bestimmten Zeitraum geöffnet und geschlossen wird, das wird bei den tado° Smart Thermostaten genau so gemacht.

    Beste Grüße

    Christoph

Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.